楼主
我们在对可燃气体进行检测时,需要用到可燃气体检测仪。
双目摄像机
可燃气体检测仪兼容各种控制报警器、PLC、DCS等控制系统,可以实现远程监视,远程控制,远程报警,计算机数据存储、分析等功能。而在使用可燃气体检测仪前,需要先进行安装。那么可燃气体检测仪的安装高度是多少呢?下面就跟随小编一起来看看吧!
可燃气体检测仪的安装高度是多少?
可燃气体检测仪的安装高度指导原则:
一、基本原则
安装环境:可燃气体检测仪应安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所。
净空要求:检测仪的安装地点与周边工艺管道或设备之间的净空不应小于0.5米。
二、根据气体密度确定安装高度
比空气重的可燃气体:
安装高度应距地坪或楼地板0.3米——0.6米。
注意事项:安装过低易造成因雨水淋、溅对检测仪的损害;安装过高则超出了比空气重的气体易于积聚的高度。
比空气轻的可燃气体:
安装高度应在释放源上方2米内。
例如,甲烷和煤气等轻质气体,探测器应高出释放源所在高度1米——2米,且与释放源的水平距离适当减小至5米以内,以便尽快检测到可燃气体。
比空气略重的可燃气体:
安装高度应在释放源下方0.5米——1米之间。
比空气略轻的可燃气体:
安装高度应高于释放源0.5米——1米。
三、特殊气体与环境因素
环境氧气探测器:
安装高度宜距地坪或楼地板1.5米——2米,主要是根据操作与维护人员的身高范围而定的。
线型可燃气体探测器:
宜安装于大空间开放环境,其检测区域长度不宜大于100米。
为及时监测生产区泄漏的爆炸性可燃气体云,线型可燃气体探测器的安装高度距地坪一般为1.5米——2.5米。
氢气检测:
在氢气泄漏的情况下,应在释放源周围及上方1米的范围内安装探测器,太远则由于氢气的迅速扩散上升,起不到检测效果。
温度与湿度影响:
如果气体的温度较高,检测仪应安装在更高的高度。
如果气体的湿度较大,检测仪应安装在更低的高度。
四、其他注意事项
探测点布置:
在经常操作的阀门组和经常拆卸的法兰处、气体采样口和放空口以及气体压缩机的动密封处等位置,都应布置探测点安装检测仪。
专业咨询:
在不确定安装高度时,应咨询专业人士或生产厂家的建议。
综上所述,可燃气体检测仪的安装高度是一个复杂的问题,需要考虑多种因素。在实际应用中,应根据具体情况进行综合考虑和灵活调整。
回复楼主
评论请先
登录
或
注册
精彩话题推荐
2018年100公里徒步第5站大鹏第20公里完美收官
你的坚持,终将美好!年终深圳驴友大聚会,2018深圳大鹏20公里徒步顺利完成,深圳周边好玩2018年100公里徒步计划第五站完美收官。感谢义工们的热心付出,感谢所有参加人员,对我们的组织方的理解与支持
趣蘑菇客服
| 12-09 16:50
1959
6
10月20日香港麦理浩径二段徒步穿越活动精彩回顾
10月20日香港麦理浩径二段徒步穿越活动精彩回顾,我们爬了三座山,经过了三个美丽的沙滩(浪茄湾,西湾,咸田湾),2个6岁的孩子,一路相互的鼓励和照顾。徒步不止锻炼身体,欣赏美景,更拉近我们彼此心的距离
趣蘑菇客服
| 10-20 18:28
1843
1
10月28日徒步“罗定小桂林”&赏金黄稻田一日户外活动
10月28日徒步“罗定小桂林”&赏金黄稻田一日户外活动。100公里番外站再次来临! 美丽稻田秋色嬗美 秋情四溢秋韵无限 稻田多处于峰林山水之间 层层叠叠的金黄色铺出一幅壮美的田园诗画[err] 报名链
趣蘑菇客服
| 10-11 20:23
3160
2
2018年9月9日100公里番外站东江画廊20公里徒步
深圳周边好玩的2018年100公里徒步番外站之东江画廊20公里徒步[err]活动圆满结束[err]感谢各位徒步者的参与,感谢各位工作人员的付出。10月咱们第四站不见不散~,尽情关注微信公众号:深圳周边
海风
| 09-10 14:44
1906
2
绑定手机
×
手机:
验证码:
刷新验证码
短信验证码:
发送验证码到该手机
绑定手机
友情链接
趣蘑菇亲子活动
乐驴街户外旅行
乐旅淘-深圳周边好玩
购物车(
)
{{el.itemTitle}}
{{el.itemStyleClassTitle}}
{{el.itemStyleClassTitle}} {{el.itemStyleClass2Titles}}
x{{el.itemCount}}
{{el.totalPrice|currency}}
删除
共
件
共计
{{totalPrice|currency}}
去购物车
您的购物车空空如也,赶紧
去选购
吧。
您尚未登录,
请登录。
购物车正在加载中...
成功加入购物车!
当前您的购物车中包含
个活动订单。
当前您的购物车中包含
件商品,
个活动订单。
当前您的购物车中包含
件商品。
继续浏览
去购物车
微信咨询
QQ 咨询
客服热线
({{el.name}})
分享
倒计时
返回顶部
