pnoz s4
拟信号和数字信号的地不能直接接在一起,欧时单片机开发工程师介绍,这主要是因为它们具有不同的特性和需求,混在一起可能会导致干扰和性能问题。
6es7592-1am00-0xb0
模拟信号和数字信号的地不能直接接在一起
(1)噪声干扰:数字信号的切换速度很快,会在数字地上引入尖锐的脉冲噪声。如果模拟地和数字地混合在一起,这些高频噪声可能会通过共享地线传播到模拟电路中,导致模拟信号的质量下降。
(2)参考电压稳定性:模拟信号处理通常需要一个稳定的地作为参考。如果数字信号的高频噪声混入模拟地,这可能导致模拟电路中的参考电压不稳定,从而影响模拟信号的准确性。
(3)信号完整性:数字信号线上的高频噪声也可能耦合到模拟信号线上,引起信号完整性问题,如时序失调或信号失真。
6es7 241-1ch32-0xb0
在进行单点接地时,选择接地点的注意的事项:
(1)低阻抗接地:选择一个低阻抗的接地点可以帮助减少接地回路的电阻,从而减少接地回路中的电压降,提高系统的抗干扰能力。
(2)电磁兼容性:接地点应尽可能靠近系统的主要地方,以减少接地回路中的环路面积,降低电磁干扰的可能性。
(3)接地电位一致性:在整个系统中,各个模块的接地点应保持电位一致,避免由于接地点之间的电位差引起的潜在问题。
(4)远离干扰源:尽量选择远离可能引入干扰的源头,如电机、变频器等,以降低接地点受到外部干扰的可能性。
(5)接地导线长度:尽量减少接地导线的长度,以降低接地回路的电阻,减少接地回路中的电压降。
(6)良好的接地连接:确保接地点之间的连接良好,接触良好,防止接地点之间出现接触不良或松动,导致接地回路电阻增加。
(7)接地点的物理环境:选择一个干燥、通风良好的地方作为接地点,避免接地点受到潮湿或腐蚀等影响。
(8)考虑未来扩展:在选择接地点时,也要考虑未来系统的扩展和升级,确保接地点的位置和设计能够适应未来系统的需求。
这样可以减少数字噪声对模拟信号的影响,保持模拟信号的稳定性和准确性。在一些特定情况下,如果数字地的噪声能够得到有效控制,且与模拟信号部分相隔足够远,模拟地和数字地可以合并在一起,但这需要仔细的设计和分析。
回复楼主
评论请先
登录
或
注册
精彩话题推荐
2018年100公里徒步第5站大鹏第20公里完美收官
你的坚持,终将美好!年终深圳驴友大聚会,2018深圳大鹏20公里徒步顺利完成,深圳周边好玩2018年100公里徒步计划第五站完美收官。感谢义工们的热心付出,感谢所有参加人员,对我们的组织方的理解与支持
趣蘑菇客服
| 12-09 16:50
1878
6
10月20日香港麦理浩径二段徒步穿越活动精彩回顾
10月20日香港麦理浩径二段徒步穿越活动精彩回顾,我们爬了三座山,经过了三个美丽的沙滩(浪茄湾,西湾,咸田湾),2个6岁的孩子,一路相互的鼓励和照顾。徒步不止锻炼身体,欣赏美景,更拉近我们彼此心的距离
趣蘑菇客服
| 10-20 18:28
1791
1
10月28日徒步“罗定小桂林”&赏金黄稻田一日户外活动
10月28日徒步“罗定小桂林”&赏金黄稻田一日户外活动。100公里番外站再次来临! 美丽稻田秋色嬗美 秋情四溢秋韵无限 稻田多处于峰林山水之间 层层叠叠的金黄色铺出一幅壮美的田园诗画[err] 报名链
趣蘑菇客服
| 10-11 20:23
3097
2
2018年9月9日100公里番外站东江画廊20公里徒步
深圳周边好玩的2018年100公里徒步番外站之东江画廊20公里徒步[err]活动圆满结束[err]感谢各位徒步者的参与,感谢各位工作人员的付出。10月咱们第四站不见不散~,尽情关注微信公众号:深圳周边
海风
| 09-10 14:44
1856
2
绑定手机
×
手机:
验证码:
刷新验证码
短信验证码:
发送验证码到该手机
绑定手机
友情链接
趣蘑菇亲子活动
乐驴街户外旅行
乐旅淘-深圳周边好玩
购物车(
)
{{el.itemTitle}}
{{el.itemStyleClassTitle}}
{{el.itemStyleClassTitle}} {{el.itemStyleClass2Titles}}
x{{el.itemCount}}
{{el.totalPrice|currency}}
删除
共
件
共计
{{totalPrice|currency}}
去购物车
您的购物车空空如也,赶紧
去选购
吧。
您尚未登录,
请登录。
购物车正在加载中...
成功加入购物车!
当前您的购物车中包含
个活动订单。
当前您的购物车中包含
件商品,
个活动订单。
当前您的购物车中包含
件商品。
继续浏览
去购物车
微信咨询
QQ 咨询
客服热线
({{el.name}})
分享
倒计时
返回顶部
6es7592-1am00-0xb0模拟信号和数字信号的地不能直接接在一起
6es7 241-1ch32-0xb0在进行单点接地时,选择接地点的注意的事项:
